触摸屏上面挂了五个设备,都是485通讯,接线方式采用手拉手的形式。其他的设备通讯都还好,就只有这块温度巡检仪总是通讯芯片被烧掉,当时测量了电压,也正常;但是只要一连接到触摸屏上面就烧通讯芯片,求各位大侠解答!!!请高手分析下可能造成的原因。
笨鸟先飞
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2014-09-27
最后登录: 2024-07-10
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-20 17:29
换条导线吧,感应电或者两者电位不同造成的.
楼主留言:
你好,你是指换哪里的导线啊?