用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
仪表设备和触摸屏通讯,仪表的通讯芯片总是被烧掉
上一主题
下一主题
mingyue100z
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
201 点
下载积分:
2508 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2013-05-13
最后登录:
2017-06-30
查看mingyue100z的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-20 16:45
全看
|
小
中
大
触摸屏上面挂了五个设备,都是485通讯,接线方式采用手拉手的形式。其他的设备通讯都还好,就只有这块温度巡检仪总是通讯芯片被烧掉,当时测量了电压,也正常;但是只要一连接到触摸屏上面就烧通讯芯片,求各位大侠解答!!!请高手分析下可能造成的原因。
笨鸟先飞
分享
gc007008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2017-04-01
查看gc007008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-20 17:48
全看
|
小
中
大
仪表的供电电源查了么,是否供电不足,欠电流
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
仪表设备和触摸屏通讯,仪表的通讯芯片总是被烧掉
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问