仪表设备和触摸屏通讯,仪表的通讯芯片总是被烧掉
上一主题
下一主题
mingyue100z
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
201 点
下载积分:
2508 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2013-05-13
最后登录:
2017-06-30
查看mingyue100z的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-20 16:45
全看
|
小
中
大
触摸屏上面挂了五个设备,都是485通讯,接线方式采用手拉手的形式。其他的设备通讯都还好,就只有这块温度巡检仪总是通讯芯片被烧掉,当时测量了电压,也正常;但是只要一连接到触摸屏上面就烧通讯芯片,求各位大侠解答!!!请高手分析下可能造成的原因。
笨鸟先飞
分享
mingyue100z
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
201 点
下载积分:
2508 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2013-05-13
最后登录:
2017-06-30
查看mingyue100z的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-21 08:22
全看
|
小
中
大
是没接终端电阻的,我的这些设备都在一起的,距离很短,应该没影响吧?
笨鸟先飞
分享
mingyue100z
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
201 点
下载积分:
2508 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2013-05-13
最后登录:
2017-06-30
查看mingyue100z的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-10-21 08:27
全看
|
小
中
大
我的设备是交流220供电,和其他设备电源都挂在A相上面的,设备没有外接的接地端子的,我是没有接地。就感觉是串进了高压,可是测量的时候又正常,只要一连到触摸屏上就会烧掉,其他和触摸屏连着的设备就没事。