仪表设备和触摸屏通讯,仪表的通讯芯片总是被烧掉
上一主题
下一主题
mingyue100z
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
201 点
下载积分:
2508 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2013-05-13
最后登录:
2017-06-30
查看mingyue100z的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-20 16:45
全看
|
小
中
大
触摸屏上面挂了五个设备,都是485通讯,接线方式采用手拉手的形式。其他的设备通讯都还好,就只有这块温度巡检仪总是通讯芯片被烧掉,当时测量了电压,也正常;但是只要一连接到触摸屏上面就烧通讯芯片,求各位大侠解答!!!请高手分析下可能造成的原因。
笨鸟先飞
分享
守护北辰
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
1721 点
下载积分:
10971 分
在线时间: 303(小时)
注册时间:
2013-03-24
最后登录:
2024-07-16
查看守护北辰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-21 08:49
全看
|
小
中
大
专门做个仪表接地吧!我曾经用过上海耀华的称重仪表和200PLC走自由口通讯,也是出现这个问题,一开始没问题,过一周左右总是烧仪表的通讯芯片,一般接地也没用,后来请教高手专门做了个三角形的仪表接地才解决!!
楼主留言:
我这个是温度巡检仪,怎么做仪表接地啊?