mingyue100z
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2508 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2013-05-13
最后登录: 2017-06-30
查看mingyue100z的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-20 16:45
触摸屏上面挂了五个设备,都是485通讯,接线方式采用手拉手的形式。其他的设备通讯都还好,就只有这块温度巡检仪总是通讯芯片被烧掉,当时测量了电压,也正常;但是只要一连接到触摸屏上面就烧通讯芯片,求各位大侠解答!!!请高手分析下可能造成的原因。
笨鸟先飞
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27741 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-20 18:59
终端电阻没接吧???????/
自动化单机,生产线,项目编程调试!