如果(条件1):大功率变频器,驱动若干台小功率电机。
问题1:最多可驱动几台电机?
如果(条件2):所驱动电机要求非定数运行,即同时仅1台转,仅2台转,仅3台转......
问题2:如何实现变频器的输出功率与电流自动匹配?
如果(条件3):以下方案为AB PF525系类4KW变频器,拖10台SEW 0.15KW电机
问题3:能否用实现1——10台电机同时转的方案?PLC控制程序已做好,关键是变频器参数如何设置?  


十万火急,速求高手与吊丝等前来解答,不胜感激,非诚勿扰!!! [attachment=127370]  [attachment=127371] [attachment=127372]  
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-23 21:51
引用
引用第6楼青稞麦鸟于2014-10-20 19:38发表的  :

这也行,?AB CompacLogix  系列PLC E网,怎么搞?

这个程序是关键。硬件组态的时候挂一个变频器在E网上,然后根据不同数量的电机运行电流等参数通过PLC程序修改变频器的参数。给你个思路吧:比如1台电机运行电流是1A,那么启动1太电机的时候就把变频器参数的额定电流改成1A。2台电机是2A,那么两台电机运行的时候,就把变频器参数的额定电流改成2A。以此类推。前提是变频器的额定功率是所有电机功率的总和。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-23 21:54
秉烛夜谈嘛,不敢奉陪。我也没做过。不过这个思路一定可以实现。干嘛要这样做呢?累死人的。节约的钱又不会拿一半出来奖励你。简直是在虐待自己。、