  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-19 15:41
如果(条件1):大功率变频器,驱动若干台小功率电机。
问题1:最多可驱动几台电机?
如果(条件2):所驱动电机要求非定数运行,即同时仅1台转,仅2台转,仅3台转......
问题2:如何实现变频器的输出功率与电流自动匹配?
如果(条件3):以下方案为AB PF525系类4KW变频器,拖10台SEW 0.15KW电机
问题3:能否用实现1——10台电机同时转的方案?PLC控制程序已做好,关键是变频器参数如何设置?  


十万火急,速求高手与吊丝等前来解答,不胜感激,非诚勿扰!!! [attachment=127370]  [attachment=127371] [attachment=127372]  
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-19 15:51
引用
引用第1楼qrklove于2014-10-19 15:46发表的  :
你已经确定方案了,何必在问呢

其实我想知道的是变频器在输出功率不定的时候,变频器参数该如何设置?还有此方案安全可靠不?
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-20 19:38
引用
引用第3楼kiwso于2014-10-19 20:58发表的  :
利用通讯,结合PLC控制程序,实时修改变频器参数即可

这也行,?AB CompacLogix  系列PLC E网,怎么搞?
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-20 19:43
引用
引用第4楼fei899于2014-10-19 21:16发表的  :
硬件还没搞好呢?程序怎么就搞好了?能否说出来让俺也学习一下。一直以为只有先把硬件弄好了才能编程吧!

如果(条件2):所驱动电机要求非定数运行,即同时仅1台转,仅2台转,仅3台转......
个人觉得这个问题可不可能通过在变频器与电机之间装个接触器来实现,需要哪一台电机转,就先把这台电机前面的接触器吸合,否则就断开。

.......

图上明明都设计好了方案,不过还是感谢你的回复!硬件都已在使用,只是据说启动时和切换时有电流冲击,只是找不到熟悉变频器的高手啊,可与他秉烛夜谈!!
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-20 19:45
引用
引用第5楼deeply于2014-10-20 10:38发表的  :
楼主想多了,既然考虑到1拖多来用的话,当变频器是个变压器就好了

擦,一语惊醒梦中人!!!
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-21 18:50
引用
引用第9楼李志华于2014-10-20 21:04发表的  :
变频器参数不要设保护,每台小电机加合适的热继电器就可以了。

目前就是这么实现的。变频器输出还加了电抗器,稳定电压
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-21 18:52
引用
引用第10楼lixiangyang于2014-10-20 22:35发表的  :
一拖三的见过。

没有实现不了的,只有你不敢想的!一拖十,一拖二十五......
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-23 21:01
引用
引用第13楼幸运之神于2014-10-21 21:36发表的  :
没搞过,看看吧

嗯,经验都是慢慢积累的!!
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-23 21:03
引用
引用第14楼yb982926于2014-10-22 09:04发表的  :
画的图挺好的

嗯,EPLAN画的,一份图纸不多就7、8百页吧
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-23 21:08
引用
引用第15楼fubin739于2014-10-23 11:22发表的  :
电机的额定电流是多少?以电机额定电流计算变频器容量会可靠些,

SEW的减速电机,0.15KW,额定电流0.72安培。满载拖十个。
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-23 21:55
引用
引用第19楼huaiguihao75于2014-10-23 21:13发表的  :
一台变频器带三台电机见过,带十台电机可试一下。

目前已经实现,但不知道对电机性能或变频器寿命有没有影响。
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-23 22:01
引用
引用第20楼新正电气于2014-10-23 21:19发表的  :
我做过一拖30的

真的么?三十台是不是全部同时启用,有没有可能只同时用其中几台电机,切换时有没有电流冲击,还有启动时加速电流对电机有没有影响???
  • «