大家好 我有个问题向大家请教 我的设备是plc224 模拟量模块是em232 1输入4输出 需要输出0-5伏 从0伏逐渐加到5伏保持5伏30秒再逐渐从5伏降到0伏 2路 还有一路是调到任意0-5伏都可以锁定保持这个锁定的伏数 求高手帮忙写一下程序
21129706@qq.com
QQ:21129706 电话:15954678627
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-19 13:14
全看
|
小
中
大
这个是我们所谓的斜率的计算方法。
第一个需要设置时间(就是讲在一定时间内完成这个升、降的动作)。
第二我们知道西门子200的模拟量输出最大值是32000。
知道上面2个条件就可以编程了,不如想在10秒钟内模拟量输出由0-5V(实际上就是数值由0-32000),这样就是每秒加3200,(当然减法的道理也一致的)我这样表述不知道是否合理。