楼主  发表于: 2014-10-17 14:12
新人学习中,有问题请教大家:用昆仑的屏+三菱FX2N  比如: PLC  T0 K100      在屏上直接修改K值并保存到PLC里,如何实现?就是说要如何在屏上改变t0的值。现在我能够让t0的值在屏上实时显示,但不知怎么改变它?在plc里建立一个c0,然后发送到t0?应该有直接修改确定的方式,请大家赐教。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-19 14:04
T0 D0  然后修改D0的值就可以咯