xfxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2011-12-25
最后登录: 2022-04-21
查看xfxcy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-17 14:12
新人学习中,有问题请教大家:用昆仑的屏+三菱FX2N  比如: PLC  T0 K100      在屏上直接修改K值并保存到PLC里,如何实现?就是说要如何在屏上改变t0的值。现在我能够让t0的值在屏上实时显示,但不知怎么改变它?在plc里建立一个c0,然后发送到t0?应该有直接修改确定的方式,请大家赐教。
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-18 16:34
可以直接这样来做的。T0 D0   显示框就在屏上写上T0.输入框就直接写D0就行了。要断电保存的就使用断电保存的寄存器给T0
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xfxcy)