270010023
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 478 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-05-27
最后登录: 2018-04-14
查看270010023的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-16 16:41
我现在有西门子CPU313-2DP,台达SVFD-C系列的45KW变频器一台,这两者之间该怎么通讯,还有怎么编程可以实现PLC控制变频器实现电机的五段速的调节
[ 此帖被270010023在2014-10-16 17:22重新编辑 ]
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-11-26
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-17 06:52
  台达的SVFD-C的变频器我没有用过,不知它是否支持Modbus通讯协议,如果支持那用S7-300的PLC完全可以控制台达SVFD-C的变频器。Modbus是莫迪康公司研发的工控通用通讯软件,它实现了不同商家的设备能在一个共同平台上进行数据交换的可能,可以交流哦。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控