abcde12345
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 212 个
工控威望: 1259 点
下载积分: 11131 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-12-22
查看abcde12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-16 00:57
大家好,小弟现在遇到这样一个情况
松下PLC发一个脉冲然后松下伺服接受好几千脉冲,完全没有规律可循,PLC是松下FP7 CPS31, 模块是PP04L
伺服是A5脉冲线接的是44,45,46,47线性专用接口,,期间换了驱动器,换了模块,都不行,但是用FPX测试了一下,
驱动器接受都是好的,不同的是FPX用的是3,4,,5,6普通线路,从中午一直搞到现在还是没有弄好,哪位师傅遇到这种
情况吗,可以告诉小弟,感激不尽!
gongxx163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 569 点
下载积分: 10418 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-12-22
查看gongxx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-16 02:14
会不会是线路受到信号干扰了!
??
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2014-09-27
最后登录: 2024-07-10
查看电工小安子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-16 10:06
线路不对或线路干扰,前者可能性比较大!
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
wmr168888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 139 点
下载积分: 478 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-09-30
最后登录: 2019-11-21
查看wmr168888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-16 11:32
传输线路干扰太大,请想办法排干扰。
deeply
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2024-11-28
查看deeply的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-16 12:28
拆下来单独试试行不行