用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
丹佛斯VLT6000
上一主题
下一主题
zsj1266
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
135 点
下载积分:
647 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-07-07
最后登录:
2015-06-27
查看zsj1266的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-15 16:44
只看楼主
|
小
中
大
这个VLT6000的外部控制端子用正反转要接在那两个接线端子上,希望知道的告知一下,谢谢了
分享
ds2299ab
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
178 点
下载积分:
5462 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2012-09-14
最后登录:
2024-09-13
查看ds2299ab的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-07 19:13
只看该作者
|
小
中
大
端子18和19,参数302和303需要设置,否则就不能正反转。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
丹佛斯VLT6000
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问