询问MR-J4-B-RJ如何使用第二顆譯碼器
上一主题
下一主题
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-12-09
查看小侯的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-10-14 14:41
全看
|
小
中
大
有哪位知道MR-J4-B-RJ如何下指令
我有使用过MR-J4-B但是RJ没用过
若是我下跑多少距离是以第二颗译码器计算还是后面的检出来算
另外外部的译码器我程式中还有需要显示出来现在位置
要如何调出这笔数值
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-14 15:57
全看
|
小
中
大
全闭环是个监测反馈机制,与指令方面关系不大,所以下指令是一样的。
如果设定无误,当前值多少脉冲与当前位置多少mm应该是等量的,所以第1颗第2颗无所谓。
数值嘛当然可以从缓冲器调出,地址可以查下手册!
以上个人理解
本帖最近评分记录: