gc007008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2017-04-01
查看gc007008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 18:08
  今天去客户公司遇到个情况,比较怪,星期五他们反映一个切割胶带机,用着用着突然不行了,几个气缸来回抖动,拍的还有视频。我今天过去一看,什么都没动,正常开启,又好了,程序没动,什么都没动,这就奇怪了,想了半天没明白,PLC用的是三菱FX1S-30MR,步进指令写的程序。难道是PLC不行?或者程序稳定性不好? 这不昨天客户又反应出现用着用着,出现气缸反复推进推出不受控的故障,今天把机器拖回来,开机好好的,我现场让它自动运行了3个小时了,做了有2千次了,一点事没有,难道是客户公司电源电压不稳定?还是。。。。。。?  问题已解决,星期五送过去,用到现在再没出过问题,现场测了,客户公司电源电压不是特别稳定,之前用的开关电源很坑(上源微力电子),24V转换不给力,造成公共端供电不足,造成上述故障,更换了一个正品的明纬电源,一切搞定。
[ 此帖被gc007008在2014-10-20 08:56重新编辑 ]
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-20 11:31
我也碰到过,以后死都不会去计算开关电源的瓦数够不够了,干脆大几号选,不然就会出现这种奇怪的现象。
我之前是在原来的电控柜子外面就增加1个电磁阀和1个接近开关,电路简单的要命,不过线拉的有点长,改造时测试动作没问题,用户用就奇怪了,早上没问题,到下午就不行,我去检测也没问题,还以为遇上鬼了。原来测试和检测时,用户其他的是停机没用的,电压够,实际在联动时,大电机一开,瞬间电压就掉下去了,24伏剩下18伏,当然出问题了。教训啊,所以开关电源往大了选肯定是没错的。
楼主留言:
呵呵,解决了问题就有经验了