gc007008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2017-04-01
查看gc007008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 18:08
  今天去客户公司遇到个情况,比较怪,星期五他们反映一个切割胶带机,用着用着突然不行了,几个气缸来回抖动,拍的还有视频。我今天过去一看,什么都没动,正常开启,又好了,程序没动,什么都没动,这就奇怪了,想了半天没明白,PLC用的是三菱FX1S-30MR,步进指令写的程序。难道是PLC不行?或者程序稳定性不好? 这不昨天客户又反应出现用着用着,出现气缸反复推进推出不受控的故障,今天把机器拖回来,开机好好的,我现场让它自动运行了3个小时了,做了有2千次了,一点事没有,难道是客户公司电源电压不稳定?还是。。。。。。?  问题已解决,星期五送过去,用到现在再没出过问题,现场测了,客户公司电源电压不是特别稳定,之前用的开关电源很坑(上源微力电子),24V转换不给力,造成公共端供电不足,造成上述故障,更换了一个正品的明纬电源,一切搞定。
[ 此帖被gc007008在2014-10-20 08:56重新编辑 ]
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-14 08:15
几个气缸来回抖动
=>氣壓源壓力不足?
楼主留言:
不是,足够的,有0.6MPA的气压,所有气缸重复的推出,收回,不受控制