gc007008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2013-07-11
最后登录: 2017-04-01
查看gc007008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 18:08
  今天去客户公司遇到个情况,比较怪,星期五他们反映一个切割胶带机,用着用着突然不行了,几个气缸来回抖动,拍的还有视频。我今天过去一看,什么都没动,正常开启,又好了,程序没动,什么都没动,这就奇怪了,想了半天没明白,PLC用的是三菱FX1S-30MR,步进指令写的程序。难道是PLC不行?或者程序稳定性不好? 这不昨天客户又反应出现用着用着,出现气缸反复推进推出不受控的故障,今天把机器拖回来,开机好好的,我现场让它自动运行了3个小时了,做了有2千次了,一点事没有,难道是客户公司电源电压不稳定?还是。。。。。。?  问题已解决,星期五送过去,用到现在再没出过问题,现场测了,客户公司电源电压不是特别稳定,之前用的开关电源很坑(上源微力电子),24V转换不给力,造成公共端供电不足,造成上述故障,更换了一个正品的明纬电源,一切搞定。
[ 此帖被gc007008在2014-10-20 08:56重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-21
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-13 18:53
时好时坏的情况遇到过几次。有时可能是接线的接触不良。甚至温度或者灰尘或者电压等导致的
楼主留言:
谢谢站长大大的指导!今天走的时候把气压调小了,几个气缸的速度稍调慢了,减小了振动,PLC的接线螺丝紧过了,看看后续的使用情况如何了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码