redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-12-16
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 12:50
图片:
星三角启动电机的热继电器FR1和FR2在图中2个位置,其保护整定值应该设多少?

应该是额定电机额定电流Ir的√3 /2还是√3 /3 ?

个人感觉应该都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


应该是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新编辑 ]
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-12-16
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-04 16:47
其实我的本意是是看FR1和FR2的整定电流一样不一样,后来通过查阅资料,发现其整定电流一样,但是使用中FR2的位置更佳。
对了,FR2电流值是1/√3 *额定电流