redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 12:50
图片:
星三角启动电机的热继电器FR1和FR2在图中2个位置,其保护整定值应该设多少?

应该是额定电机额定电流Ir的√3 /2还是√3 /3 ?

个人感觉应该都是√3 /2,即0.87倍的Ir。


应该是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-05 08:40
作为电机过载保护的电气元件,其整定值肯定要比额定值要大,不然岂不是经常保护性跳开了?
成功的路上需要帮助