我第一次传程序时都好的,可第二天连接时传输设置就成灰色了(因要设置com口)?
站长指点一下要怎么解决?
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-06 13:39
在工具栏选项里,选变换后,不写入PLC即可。