zc9912
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 142 点
下载积分: 736 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2018-01-23
查看zc9912的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-09 15:49
PLC200和WINCC的地址怎么对应模的,比如模拟量PLC200地址是VD0和上位机WINCC上地址是怎么写!
xijiangli789
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 3390 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 1735(小时)
注册时间: 2012-04-13
最后登录: 2024-11-23
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-09 16:13
要走opc,用西门子的PC ACCESS, 或者KEPWARE .
lizhanli007
人生最曼妙的风景,是内心的从容和淡定
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 163 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-07-05
最后登录: 2024-10-14
查看lizhanli007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-09 16:57
楼上正解
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-10 08:59
你在ACCESS里定义变量就行了....在WINCC里导入就行了...
天使之心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-02-08
最后登录: 2024-11-13
查看天使之心的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-10 13:08
以上的都对。S7-200要通过OPC才能和WINCC通讯。在OPC建立通讯及变量,然后再在WINCC导入OPC所建立的变量。