caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-08 15:41
压力传感器压力范围0~160kpa,对应压力变送器输出信号4~20mA,接到FX2N-4AD模块上,压力值变化对应电流值变化,如果压力值超过160kpa,是不是超过20mA,触摸屏上显示的压力是不是还是按比例增加?   还有就是我现在要测0到220N的压力  和0到1112N的压力,能放在一起测吗,就是把0到220N包含在0到1112N里面,是否可以 ,压力传感器能否在压力跨度这么大的情况下保证测量值的精度?    以上两个问题想请教各位高手!
caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-08 17:17
引用
引用第1楼john42tw于2014-10-08 16:58发表的  :
1.压力传感器压力范围0~160kpa,对应压力变送器输出信号4~20mA
  值超过160kpa,输出信号不會超过20mA;因為最大只有20mA

2.小於220N,以220N 為準
  大於220N,以1112N 為準

你好,有量程在0到1200N的压力传感器吗,这么大的跨度是不是会影响精度,能精确到多少N,谢谢
caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-13 08:32
引用
引用第4楼qwermhb于2014-10-10 12:38发表的  :
买个12或16位分辨率的变送器,可以精确地1N一下,

对控制模块的分辨率有要求吗?
caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-13 08:36
引用
引用第1楼john42tw于2014-10-08 16:58发表的  :
1.压力传感器压力范围0~160kpa,对应压力变送器输出信号4~20mA
  值超过160kpa,输出信号不會超过20mA;因為最大只有20mA

2.小於220N,以220N 為準
  大於220N,以1112N 為準

你好,还想问下,如果以1112N为基准,压力传感器能精确到多少N?