512998120
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4831 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2024-01-10
查看512998120的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-06 13:25
现客户要求在设备上加扫描枪扫描二维码数据做比较,假如扫描回来的数据与设定的数据部匹配则不能进行下一步工作的功能。PLC是三菱FX3U
我想请教下大神给如何做能够达到要求?

我现在是想这样做;扫描枪接进RS232串口模块,然后PLC读出串口模块的数据在与设定的数据做比较
不知道这样行不行-----麻烦各位指点指点
崇拜高手
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-06 16:51
可以实现,加一个rs23IF模块,程序参照模块使用手册程序案例。曾做过一个流水线防差错系统,用霍尼韦尔的条形码扫描枪扫描产品条码到PLC,PLC发送数据到上位机,与上位机交互数据信息,并对该产品上一道工序数据比较、处理、判断。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(赵峰123) 老手
  • 成功的路上需要帮助
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    注册时间: 2010-03-01
    最后登录: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-10-11 08:16
    引用
    引用第8楼hafatahaha于2014-10-09 12:30发表的  :
    无协议 ,RS指令直读,但是数据一般是ASSC码,一个寄存器最多两个数,一般这种都是设定条码前三位,或4位对比就可以,问题也不是很大

    波特率,停止位,校验位,数据长度这类的肯定要设置扫描枪和 plc不一致怎么通讯?
    成功的路上需要帮助