设备断电三天,开电重启后设备上两台带伺服编码器的伺服电机不运行,检查后发现伺服驱动器电源指示灯亮着,但无信号显示,是怎么回事啊?
小徐2010
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 95 点
下载积分: 581 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2014-10-07
查看小徐2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-05 14:07
此型号的驱动器电源是220V三相,因此电源是由380V经过变压器变过压的,此种现象是由于变压器损坏缺相造成的。