zhjian18
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 602 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-11-17
最后登录: 2024-09-30
查看zhjian18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-02 20:02
       用户有一台PLC,测试发现C238跳动没有规律,正常是一个周期数值跳动是74左右,但是偶尔会跳到200多,不是加速跳到200多,而是数值在30多的时候突然跳到130多,中间跳过了整整100。这期间机器是恒速运动的。给x3信号的是一个对射光电,光电中间是一个多齿盘。光电是换新的,没有问题,原来的旧的PLC也是这个现象,后来换新的,用户说只坚持了两个小时就又出现了这个现象,我想问的是这是不是PLC的高速计数器坏了才出现的问题?又是什么原因造成的这个问题?
       PS:我们做的很多机器都没有出现这样的问题,线路铺设的是一样的,就这台有这个问题。接连两个PLC出现了同样的症状。[/pre]
听心随缘
交流学习,更上一层楼!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 2206 点
下载积分: 878 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2012-10-06
最后登录: 2024-11-20
查看听心随缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-02 22:13
[quote]引用第1楼zhjian18于2014-10-02 20:35发表的 :
是不是这个问题没人碰到过
在接地下功夫