我公司水泵老是跳闸,是一台压力罐的供水设备,用水量一大就跳闸,请问一下各位朋友们,我如果把接触器,热继电器换成变频器是不是就能够改变这一现状呢,附带一句,启动还算频繁,断路器远远大于水变的额定电流
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 70892 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-11-25
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-03 15:27
断路器有两种型号及C型和D型,它们各自的适用范围不同。C型照明用途,D型,电机用途。比如室内普通回路,或者小设备,等使用场合使用C型,而大功率电机就必须使用D型的,使用C型的话,电机一启动,断路器就会跳闸,而D型的动作电流比C型要大一个等级,因此电机必须匹配D型断路器。