图片:
如题目。。。现在伺服电机是3000转。
加减速时间是0.1秒
现在出现问题是有时候在运动刚才会好像突然卡一下,强烈震动慢慢往目标位置走。
我增加加减速时间就没有这个问题了。但是增加加减速时间达不到要求,只能保持加减速时间0.1秒。
比如刚力。增益什么的我怎么调节
刚性现在只有10.
幸好负载不大。电机400W。本来是联轴器连接丝杆和电机的。修改成2个1:1齿轮转成90度连接丝杆和电机.
丝杆是日本NSK的  现在高速跑丝杆声音都变了,成丝丝的声音了
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3255 个
工控威望: 7921 点
下载积分: 2400 分
在线时间: 12657(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-12-25
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-26 11:25
有些要自动调谐,更有的还是手动找共振点。具体情况要具体分析
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756