用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
fx3u-485-bd与宇电仪表通讯RS指令问题
上一主题
下一主题
talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
269 点
下载积分:
609 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2008-04-29
最后登录:
2023-04-11
查看talon1985的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-23 22:46
只看楼主
|
小
中
大
大家好,最近用通讯指令遇到一些疑惑,
就是RS D100 K8 D200 K18这条指令,解释为发送八个字节返回十八个字节。
我的疑惑是一个字节是八位,而一个存储器100可以存储十六位二进制也就是两个字节
那从100开始的八个字节正确排序应该是103/102/101/100??????
这里说的返回十八个字节可以每个字节占用一个存储器也可以两个字节占用一个存储器,
到底有什么区别呢??
求介绍相关资料了解一下,谢谢。
电话/微信:13401338952 滕工
分享
wuyong1314
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
149 点
下载积分:
530 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2013-12-02
最后登录:
2015-10-13
查看wuyong1314的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-24 21:48
只看该作者
|
小
中
大
试试SET M8161,只使用寄存器的低八位
分享
talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
269 点
下载积分:
609 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2008-04-29
最后登录:
2023-04-11
查看talon1985的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-09-25 08:17
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第1楼wuyong1314于2014-09-24 21:48发表的 :
试试SET M8161,只使用寄存器的低八位
你好,用了这个指令后是不是所有的存储器都变成低八位了,
我也需要十六位的来存储数值怎么办呢
电话/微信:13401338952 滕工
分享
xdq7011
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
234 点
下载积分:
664 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2009-07-18
最后登录:
2024-09-08
查看xdq7011的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-10-02 09:47
只看该作者
|
小
中
大
LD M8000
OUT M8161 八位
LDI M8000
OUT M8161 16位
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
fx3u-485-bd与宇电仪表通讯RS指令问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问