wangx1121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2022-11-23
查看wangx1121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-22 16:45
         各位前辈,我想问下富士18.5G1S-4C变频器带一台电机11KW,输入电压为380V,电机我要用三角形接法,通过变频器VF直线特性调频调压输出电压为220v,这样可以带三角形电机吗?
    询问富士技术说380V变频器可以调频调压,但峰值电压不变,峰刺电压很高并担心电机的耐压值不够,不能使用。明白的可以解释下!
fuing9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2014-08-02
最后登录: 2022-05-18
查看fuing9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-23 10:36
没有问题,不管是三角或者Y型,线圈没有变,也就是说线圈耐压没有变,峰值电压无需考虑。另说下,使用中电机烧毁百分之九十多的原因都是因为过流发热引起绝缘层老化引起。
fuing9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2014-08-02
最后登录: 2022-05-18
查看fuing9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-24 08:10
引用
引用第8楼hnyyhym于2014-09-23 12:21发表的  :

不要在这里误导别人,三角形和星型电压是一样吗?

你没明白我的意思,你把内部线圈看成一个个部件,不管Y型或者三角线圈还是那个线圈没有变化。也就是说线圈本身是可以承受这个电压值,不会导致绝缘击穿。电机损坏是过流还是过压损坏判断很简单,只要在第一时间摸电机外壳,壳体全部烫手过流,不烫或者局部烫手过压。