奋斗人生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-09-05
最后登录: 2024-06-06
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-21 23:12
现在想设定一个急停开关,急停开关一按,输出点全部都没输出,输出点全是开关量,请问一下有没有什么指令能实现呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-22 08:55
引用
引用楼主奋斗人生于2014-09-21 23:12发表的 请问各位大虾关于欧姆龙CP1L的问题! :
现在想设定一个急停开关,急停开关一按,输出点全部都没输出,输出点全是开关量,请问一下有没有什么指令能实现呢?


将输出关闭位(P_Output_off_Bit    地址:A500.15) 置1,将关闭所有输出点,包括扩展模块,模拟量模块。

例如:
LD 0.00
LD 0.01
KEEP A500.15

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(奋斗人生) 热心助人!