caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-20 23:14
我想问一下    模拟量模块接收压力传感器信号  并读取数据到PLC,并显示在一个寄存器上显示一个压力数值        我现在看到触摸屏上压力数值旁边有个清零   我点清零后,压力显示为零,但是压力传感器一直压在被测物体上,继续下压,触摸屏上数值又从零开始加    请问怎么实现清零后又从0开始计的   按道理压力传感器已经输出电流了  难道模块通道口读取数据也要清零吗    还请有经验的人士指导一下   谢谢!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-20 23:55
AD数据经换算后,得出实际重量值。实际重量值-皮重=净重。
屏幕上显示的就是净重值,按下清零时,实际是把当前重量值写到皮重值里去而已。