tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-16 21:14
1QF1作为总开关,1QF2,1QF3,1QF4,1QF5在电柜应该怎么样接到1QF1,实际制作中每次都是各个断路器的线都是独立接总开关,在总开关用线耳压紧,像图纸中,就是四根线压在一起接在总开关.但我总觉得不够标准,大家都是怎么接线?
[ 此帖被tingfenghu在2014-09-16 21:26重新编辑 ]
附件: pic.pdf (51 K) 下载次数:65
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-17 11:43
引用
引用第2楼kaiyuan12345于2014-09-17 08:51发表的  :
1出接2进,2进接3进,如此类推

小电流的时候是这样接,大电流似乎不行.
2楼  发表于: 2014-09-17 11:44
引用
引用第1楼liu19916于2014-09-17 03:12发表的  :
根据你各个电机的功率选择合适的线径,再计算总线径选择合适的冷压端子连到主断路器即可,不知你到底想要问些什么

一直就是这样做,觉得好像不标准,有时主断路器上一个端子接了十多根线,有没有好一点方法?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/