foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-16 08:06
图片:
温度探头的检验合格证如图,现场打开接线盒有正负两个端子,说它是热电阻吧,只有两根线,而且产品名称是热电偶,说它是热电偶吧,分度号是PT100,这个东东到底是什么类型的探头
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-16 10:27
引用
引用第1楼seallyzoom于2014-09-16 08:08发表的  :
合格证已经说得很明白了,是PT类热电偶,而热电偶实际也是一种热电阻

PT100 的意思是:以铂(Pt)为材料做的电阻式温度传感器,在0°时电阻是100欧姆。采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差。
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-16 10:42
引用
引用楼主foxplc于2014-09-16 08:06发表的 热电阻还是热电偶 :
温度探头的检验合格证如图,现场打开接线盒有正负两个端子,说它是热电阻吧,只有两根线,而且产品名称是热电偶,说它是热电偶吧,分度号是PT100,这个东东到底是什么类型的探头

把探头的两根线接入数字式仪表用来显示温度,如果按热电阻接线,分度号设为PT100,显示温度是实际温度的2倍,

如果按热电偶接线,分度号设为K,显示温度和实际相符。但是K型热电偶的温度范围有0~1300,,该产品的合格证上的测量范围是0~450,

真不知温度超出常温后,显示的到底准确不?
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-16 19:10
引用
引用第7楼eledesigner于2014-09-16 13:55发表的  :
用万用表量一下不就完了,多简单的事啊。

冒昧的问一下,具体怎么量?