公司自己造的N台组合车床,现在出现一个问题,经常会有电机堵转,因为一个操作工要看四台机器,如果没有发现电机堵转,就会造成电机烧毁。尝试了几个方案,先是加了热继电器,2.2kw的电机,用了一个5a的热继电器,效果很好堵转的时候会跳,但是有个问题,每次热继电器跳掉以后都要等好长时间才能冷却,会耽误生产。后来又试了试家电机保护器,由于该电机需要通过接触器做频繁的启停,结果电机保护器太灵敏了,跳的不成样子了,几分钟跳一次。大家帮忙想想有没有什么好的方案。
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-15 13:26
既然是堵转引起5A热继电器动作,本来2.2KW电机额定电流也只有4.5A。你热继自动复位那几分钟等不了你看看电机是不是温度很高,我看过不了多久电机也会过热而烧掉的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(15184446525) 好贴好贴!
    李志华
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    注册时间: 2014-08-22
    最后登录: 2022-01-12
    查看李志华的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-09-16 04:31
    最简单方法把电机换成4千瓦试试看。