yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-15 07:47
公司自己造的N台组合车床,现在出现一个问题,经常会有电机堵转,因为一个操作工要看四台机器,如果没有发现电机堵转,就会造成电机烧毁。尝试了几个方案,先是加了热继电器,2.2kw的电机,用了一个5a的热继电器,效果很好堵转的时候会跳,但是有个问题,每次热继电器跳掉以后都要等好长时间才能冷却,会耽误生产。后来又试了试家电机保护器,由于该电机需要通过接触器做频繁的启停,结果电机保护器太灵敏了,跳的不成样子了,几分钟跳一次。大家帮忙想想有没有什么好的方案。
奇通科技
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-02-21
最后登录: 2022-12-16
查看奇通科技的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-16 00:19
如果有PLC的在程序上做保护,机械的电流保护很难做准确