mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7257 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-13 12:45
最近用西门子300PLC掉电后报错,错误如下:


事件 1 / 116:  事件 ID 16# 49A0
因参数分配错误或预设组态与实际组态之间存在不允许的差异而导致 STOP 模式:启动已禁止
与用户无关 (SDB 号):     5
与用户无关 (Z2):8f01 (Z3):0033
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
13:49:47.913  2014-09-05


感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-14 15:12
检查硬件组态与实际PLC模块是否不符
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7257 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-15 17:00
相符的,刚开始运行完好,正在运行期间,突然掉电造成PLC 出现以上故障
3楼  发表于: 2014-09-24 12:56
把程序清空后,能正常运行,再把原程序下载进去,可以正常运行,掉电后又报错
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2012-02-14
最后登录: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-26 19:27
看样子,可能是程序问题
技术在于积累,学习在于坚持。
小张123
工控混子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 154 点
下载积分: 515 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2019-11-05
最后登录: 2024-11-25
查看小张123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-28 22:50
同学,你是怎么解决的,有偿,加我好友,13024543003