楼主  发表于: 2014-09-11 10:32
各大侠们:早些天要外厂做了两个三相电表计费用电箱加互感器400/5A的,装上去没有接任何负载可以看到电表在慢慢的转动,今天来装设备时看到走了好几个字了,算一下,有60多度电了,没几天时间就走了这么多,接线也没有问题,这个是不是表的问题呀,
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-14
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-13 07:30
如果拆了输出线,电表都转,则电表一定有问题了。如果拆了线,电表不转,则检查输出的主线路,例如是否有确实用电的,或者有漏电的地方。