何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-11 10:32
各大侠们:早些天要外厂做了两个三相电表计费用电箱加互感器400/5A的,装上去没有接任何负载可以看到电表在慢慢的转动,今天来装设备时看到走了好几个字了,算一下,有60多度电了,没几天时间就走了这么多,接线也没有问题,这个是不是表的问题呀,
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1251 分
在线时间: 3481(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-23
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-11 18:20
你太差劲