各大侠们:早些天要外厂做了两个三相电表计费用电箱加互感器400/5A的,装上去没有接任何负载可以看到电表在慢慢的转动,今天来装设备时看到走了好几个字了,算一下,有60多度电了,没几天时间就走了这么多,接线也没有问题,这个是不是表的问题呀,
ffd001
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2013-10-17
最后登录: 2023-06-02
查看ffd001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-13 08:24
互感器发热不???
天行健
ffd001
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2013-10-17
最后登录: 2023-06-02
查看ffd001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-13 12:44
互感器发热怀疑是不是表有漏电。
60÷(400÷5)=0.75