三相电表在没接负载时也转
上一主题
下一主题
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
905 点
下载积分:
13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间:
2012-10-26
最后登录:
2024-11-01
查看何工控学的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-11 10:32
全看
|
小
中
大
各大侠们:早些天要外厂做了两个三相电表计费用电箱加互感器400/5A的,装上去没有接任何负载可以看到电表在慢慢的转动,今天来装设备时看到走了好几个字了,算一下,有60多度电了,没几天时间就走了这么多,接线也没有问题,这个是不是表的问题呀,
分享
ffd001
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
700 点
下载积分:
584 分
在线时间: 162(小时)
注册时间:
2013-10-17
最后登录:
2023-06-02
查看ffd001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-13 08:24
全看
|
小
中
大
互感器发热不???
天行健
分享
ffd001
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
700 点
下载积分:
584 分
在线时间: 162(小时)
注册时间:
2013-10-17
最后登录:
2023-06-02
查看ffd001的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-09-13 12:44
全看
|
小
中
大
互感器发热怀疑是不是表有漏电。
60÷(400÷5)=0.75