各大侠们:早些天要外厂做了两个三相电表计费用电箱加互感器400/5A的,装上去没有接任何负载可以看到电表在慢慢的转动,今天来装设备时看到走了好几个字了,算一下,有60多度电了,没几天时间就走了这么多,接线也没有问题,这个是不是表的问题呀,
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-12 15:19
谢谢各位的回答,
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-12 15:28
引用
引用第1楼cjm1234于2014-09-11 18:20发表的  :
你太差劲

从何说起,你很懂,不想说,没关系,问题我一定会解决,我只是想把问题发上来让大家看看,一起解说,知识面就宽了,学的东西就多了,问题不在乎大小,
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-15 16:39
谢谢各位师傅们的回答,今天厂家来换了一个表,但是还是转,他把是表三相电压进线接在了互感器的前面,但是还是转,他接线跟我们学时有点不一样,就是互感器S2接地是从三相电表短接再接地的,我跟他说我们接线不是从电表短接,而是从互感器的S2短接,再接地,他说“他们是标准的接法,而且是CCC标准,我就没再说什么了,因为说不通,不过他们的三相电表是长城的上面有一个星形接法的图标,而我接的电表是没有星形接法的标示,是不是这个电表接法有什么不同,但是我又觉得电表的接线都是一个样的,应当不会错吧?,(本来我只是报了这些元件,自己来接线的,但是采购说一起做好回来,我也就没说什么,因为,多事不如少一事,你们说是吧,就算我自己做了,也没有什么人看见,如有新进展,待后续----------------------
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-20 10:56
外厂连换了三块电表还是转,不过最后一块跟前二块不是一样的,这个要转的慢一些,很难看出来,但是过上两天还是会走一个多字,续跟踪
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-20 11:16
现在看了还是转,不过两天转一个字左右,看来要重新接线看一下了,请问一下师傅们,你们互感器接地是从电表接地还是从互感器接地呀,厂家是从电表的三个端子接地的,而且是三个端子短接后再接地,不知这样有没有影响,他说这是CCC标准,而我的习惯是从互感器的S2端子分别接三根地线到地的,而他说这是电力局的接法,我的这个接法不对的,而他的是对的,我没有跟他说什么因为这是他们做的,只要他们搞好就行了,其它我也不用多说,
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-20 11:19
三相电表的零线不接电表能行吗?这样只接接单相负载对电表有影响吗?
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-07 11:49
这个电表的问题,现已经搞好了,厂农家肥料换了一个电子表,就没有这种现象了,但是为什么我自己接的电表带互感器的不会出现这种现象