  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-11-18
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-10 23:39
如题目。。。。有谁这么用过没有
3000转,2秒运动一次。一天24小时。节假日不休
hot_cha
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1497 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2024-11-03
查看hot_cha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-11 08:40
正反转?运行一次多久?负荷多少?
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-11 08:57
就算空转也受不了啊
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-11 09:45
应该没问题吧,你咨询供应商。条件提好,出问题了找他就是了
给我一根杠杆,一个支点
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2438 个
工控威望: 3026 点
下载积分: 10529 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-22
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-11 11:19
可以的,你要相信国产,没有支持哪来的进步成长呢?大胆用…
相信自我!
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213878 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-11 15:45
感觉完全的天方夜谭!!!2秒运动一次,请问你的加速和减速时间呢??你是在开玩笑吧!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-11-18
查看我好像是的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-11 17:46
引用
引用第6楼跑步向钱于2014-09-11 15:45发表的  :
感觉完全的天方夜谭!!!2秒运动一次,请问你的加速和减速时间呢??你是在开玩笑吧!!

加速和减速时间0.1秒
反正伺服差不多一直在正反转
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-11-22
查看1935807118的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-11 19:02
坐等冒烟,
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-11 22:12
完全可以,那些说冒烟的,不知道试过没有,2秒钟一次,不是很频繁,负载惯量太大的话要考虑加减速机,雕刻机、加工中心等数控设备Z轴动作比这频繁的多,而且还是频繁正反转,都没见冒烟的
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 41742 分
在线时间: 1796(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-11-23
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-12 00:16
这个都不能做到就是垃圾 。
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 931 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-06-24
查看killking998的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-12 08:19
普通2极电机带减速机正转1.7秒反转1.7秒常年无休正常使用。如果伺服应该比普通电机性能好。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-12 18:46
关键是看你的伺服电机的负载和你选择的伺服电机的功率,如果伺服电机功率足够的话这样的要求完全可以实现。放心的用吧。
  • «