longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-05 12:23
请教一下三菱相对位置和绝对位置定位指令中,脉冲+方向控制伺服电机正反转。比如说y0发送脉冲y4控制方向,如果要正转,y0发送的是正脉冲k9999,那么y4要不要事先置on,还是自动置on?如果是反转,y0发送反脉冲k-9999,y4要不要事先复位才能反转,还是自动复位的?正反脉冲要和方向信号配套使用吗?
木木2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2012-12-04
最后登录: 2024-11-27
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-05 15:04
如果要正转,y0发送的是正脉冲k9999,Y4置0;y0发送反脉冲k-9999这时就已经是反转了,如果脉冲设置K9999,Y4置1就是反转
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(longfei1982) 热心助人!