各位好,目前本人和几位同事在做设备控制系统改造,通过自己编写程序把该系统由继电器控制改为PLC控制。我将设备流程图和设备运行状态进行如下描述:


依次开启一、二、三级电源开关,干燥机开始往罐体里冲压(A罐、B罐、反吹)均为8Bar。
1.开启干燥机(A干燥、B再生) 。
2.0分钟加热器运行,B罐泄压阀(AV6)打开,开始B罐泄压,AV3打开供气(其余阀门关闭)。
3.1分钟,AV2 B罐排气阀打开(此时罐体压力基本泄完)。
4.1分钟20秒鼓风机运行。
5.2小时,加热器停止加热,鼓风机继续运行 。
6.2小时10分钟,鼓风机停机运行,AV7打开,进入冷却阶段 。
7.4小时,B罐AV2/AV6关闭,开始均压(A罐、B罐、反吹)为8Bar 。
8.均压时间为5分钟 。
9.均压结束,0分钟,AV4打开、AV3关闭、AV5打开泄压,加热器开始吸合 。
10.1分钟,AV1打开(此时罐体压力基本泄完) 。
11.1分钟20秒鼓风机开始运行 。
12.2小时,加热器停止加热 。
13.2小时10分钟,鼓风机停止运行,AV7打开,开始进入冷却阶段(3Bar吹扫) 。
14.4小时,AV1/AV5关闭,开始均压(A罐、B罐、反吹)8bar压力 。
15.均压5分钟后进行切换 。
16.如此往复运行 。
注:AV3/AV4由一个电磁阀控制,正常状态下,一开一关,不能同时开或关。  
cropse
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 120 点
下载积分: 818 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-08-27
最后登录: 2017-05-21
查看cropse的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-15 14:09
同意2楼的