cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-12-27
查看cwxok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-04 16:40


  
型号:DVP48EH00T3
故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 时(Y6脉冲,Y7方向),频率不能指定3K附近,其它频段可以!上图!
频率为3K时,不正常Y6不输出,Y7有输出(Y6脉冲,Y7方向,第1张图就是程式和PLC Y点 不正常时)  频率为4K时Y6,Y7输出正常(第2张图,正常工作的程式和Y点灯)
图中指令只有一条,DDRVI K999999  D0 Y6 Y7   (分别给D0写K3000,和K4000来测试)下一条就是END(PLC初始化过),现在客户要交机,人为屏蔽频率2900-3100的频率,强置不让客户输入此频段,可正常工作,但心里总是不爽!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
mythic
mythic
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-05-14
最后登录: 2024-02-07
查看mythic的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-05 11:40
引用
引用第1楼cwxok于2014-09-04 16:55发表的  :
B2伺服,参数设为P1-00 :0122 P1-44  32  P1-45 1    接线图!
[attachment=125549]
手册上45脚没找到,实际只有44脚,PLC COM 跟伺服电源COM接在一起
故障现象:频率为80-90K时 速度为962转无明显变化, 频率给100K时,降到610转,给150K 直接不转了!
讨论下!

B2的公共端是14号脚,你用的估计是AB系列的说明书……