cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-12-02
查看cwxok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-04 16:40


  
型号:DVP48EH00T3
故障: DDRVI指令 控制Y6 Y7 时(Y6脉冲,Y7方向),频率不能指定3K附近,其它频段可以!上图!
频率为3K时,不正常Y6不输出,Y7有输出(Y6脉冲,Y7方向,第1张图就是程式和PLC Y点 不正常时)  频率为4K时Y6,Y7输出正常(第2张图,正常工作的程式和Y点灯)
图中指令只有一条,DDRVI K999999  D0 Y6 Y7   (分别给D0写K3000,和K4000来测试)下一条就是END(PLC初始化过),现在客户要交机,人为屏蔽频率2900-3100的频率,强置不让客户输入此频段,可正常工作,但心里总是不爽!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:22重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215062 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-04 18:20
这问题感觉是不值得讨论!!如果我没说错是你自己没看使用手册的问题!高速脉冲输出点是用Y6和Y7这两个点吗??建议你去好好看看台达的PLC指令使用手册!仔细看一下其高速脉冲输出指令需要使用的是那些指定的输出点!!虽然我没用过台达的PLC,凭直觉不可以用Y6和Y7这两个点来做高速脉冲输出!!!!祝你好运!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1