jxycomliu1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-02 12:05
各位大神,首先启动步进电机,怎么样让光电开关感应到,步进电机不停,再走一小段固定距离才停止
有精度要求,小弟不胜感激
jxycomliu1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-02 13:56
引用
引用第5楼john42tw于2014-09-02 13:01发表的 :

既然用步进电机,為何還要光电开关控制距离?
直接脈波控制。


因为电机拖动的是一条很长的丝带,中间分成许多小段,每一小段的距离有点不一样,可能会相差几个MM
jxycomliu1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-02 14:00
引用
引用第6楼xie20110506于2014-09-02 13:49发表的  :
1:可以用两个光电,第一个做减速点,感应到这个点时以小脉冲频率运行,到第2个点时停止。
2:用一个光电开关,但挡块加长,用上升沿做减速点,下降沿做定位点


这恐怕不行的,没有位置在停的位置装光电开关,只能在停的位置前一点装感应开关
况且如果能在停的位置装感应,那这就不是问题
[ 此帖被jxycomliu1在2014-09-02 14:09重新编辑 ]
jxycomliu1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-02 14:03
引用
引用第2楼达芬奇手机于2014-09-02 12:30发表的  :
简单点的延时控制可不可以达到你要的精度呢?

肯定不行的....
jxycomliu1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-04 09:03
引用
引用第16楼suk于2014-09-03 17:16发表的  :
用什么PLC,应该很好处理的啊。

三菱1N系列PLC,不能用dvit指令
jxycomliu1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1997 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-23
最后登录: 2015-09-02
查看jxycomliu1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-04 09:06
引用
引用第14楼静芳于2014-09-03 11:10发表的  :
检测到了再发固定脉冲不就行了?

问题是发不了固定脉冲,因为有扫描周期的延迟,每次的脉冲数可能不一样