b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-21
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-26 11:07
我们公司买了一台新时达的变频器,今天去试机的时候,我按照厂家他们提供的参数,由于特殊原因将三相380V输出改成了三相220V,但是我用万用表测量的时候却发现15Hz的时候电压达到了280多,我就是问一下有没其他变频器的厂家有这样的参数设置的?真的是第一次见,但是他们变频器内部监控电压显示的数值只有几十伏,为什么测量的和变频器的内部数值会有那么大的变化呢。
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-27 08:48
换指针式的万用表试试,如果还是280,那就慎用了。
楼主留言:
谢谢你的回答