ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-12-19
查看ajd186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-21 21:17
图片:
图片:
今天在试机的时候差点出事故。我们公司以前是在外面找的编程员。之前给了他一个plc叫他编个程序,他没有编。后面找了几次才把那个plc拿了回来。我没有看里面有什么,接好线上电准备灌程序试机。结果一上电什么都没有动,所有的输出点全都不停的on--off,吓得我心都要蹦出来了。万幸没有伤到人,没有损坏东西。后来拔掉继电器上电读出如下程序。这人太他妈的缺德了!
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-12-19
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-21 23:54
就算是测试的,那也该清掉呀。他给我们厂做了好几年的,知道我们都做什么机器,这样的程序会害死人啊。他搞工程的难道不知道?当然,我自己也是粗心大意!经一事长一智啊!下次一定先查过再去接线了。。。。。。
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-12-19
查看ajd186的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-22 08:43
引用
引用第5楼qinchenglim于2014-08-22 07:45发表的  :
这个不能怪别人呀楼主,是你自己没有考虑周全呀
就是一台全新PLC换到机器上你也要把它切换到编程模式啊,这样做就是防止万一.............

永宏的plc是没有停止开关的,只能在编程软件里面run/stop
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-12-19
查看ajd186的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-22 21:56
多谢大家!现在回想起来,确实只能怪自己菜。经验不足,所幸没有造成损失。在此也提醒那些不知道的同行,勿步我路!再次感谢大家!