今天在试机的时候差点出事故。我们公司以前是在外面找的编程员。之前给了他一个plc叫他编个程序,他没有编。后面找了几次才把那个plc拿了回来。我没有看里面有什么,接好线上电准备灌程序试机。结果一上电什么都没有动,所有的输出点全都不停的on--off,吓得我心都要蹦出来了。万幸没有伤到人,没有损坏东西。后来拔掉继电器上电读出如下程序。这人太他妈的缺德了!
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-08-22 14:45
全看
|
小
中
大
不对人,只对事。
我们来分析一下,这个程序也太“菜”了,何不直接用
ld m8000
dmov k65535 k4y0
来测试16位输出。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(alongfeng) dmov k-1 k4y0 也可以
下载积分:+1(liuhuaxing) 我也同感
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-08-23 07:59
全看
|
小
中
大
我并没有使用过永宏的PLC,用三菱的编程方法只是讲的编程思路没有其它想法。