ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-12-19
查看ajd186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-21 21:17
图片:
图片:
今天在试机的时候差点出事故。我们公司以前是在外面找的编程员。之前给了他一个plc叫他编个程序,他没有编。后面找了几次才把那个plc拿了回来。我没有看里面有什么,接好线上电准备灌程序试机。结果一上电什么都没有动,所有的输出点全都不停的on--off,吓得我心都要蹦出来了。万幸没有伤到人,没有损坏东西。后来拔掉继电器上电读出如下程序。这人太他妈的缺德了!
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-12-17
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-22 16:01
在使用PLC时应先进行内存清理才能载入程序的,做什么事情都要有一个步骤这样做起事来就顺手不会出现大的问题。我也要不但的提醒自己做每件事情都要有一个正确的方法。